РЛНД фарфоровые
- В наличии

+7 (701) 549-70-55
Отдел продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Уральск
- +7 (701) 549-70-55Отдел продажОтдел продаж ТОО АКА-Инвестул. Карачаганакская 57, Уральск, Казахстан+77013247599
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 высоковольтные, 3-х полюсные используются для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока. Применяются для заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
Эксплуатируются в условиях воздействия климатической среды для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150
- температура воздуха от -60 до + 40°С;
- высота установки не более 1000 м. над уровнем моря;
- скорость ветра до 40м/с (без гололеда);
- скорость ветра не более 15 м/с (при гололеде);
- толщина ледяной корки до 10мм.
Расшифровка РЛНД - 1-10 II/400 УХЛ1
- Р - разъединитель
- Л - линейный
- Н - наружной установки
- Д - двухколонковый
- 1 - количество заземлителей
- 10 - номинальное напряжение, 10кВ
- II - степень загрязнения изоляции (усиленного исполнения)
- 200, 400, 630 - номинальный ток, А
- УХЛ - климатическое исполнение
- 1 - категория размещения (наружной установки)
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра для типов разъединителей | ||
РЛНД-1-10-200 УХЛ1 | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | РЛНД-1-10-630 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальный ток, А | 200 | 400 | 630 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 25 | 25 | 25 |
Ток термической стойкости, кА | 10 | 10 | 10 |
Время протекания тока термической стойкости, с:
|
| ||
Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО | 10 000 | ||
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 30 | ||
Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более | 200 | ||
Масса трехполюсного разъединителя, кг:
|
|
|
|